碰到难题了,希望大家帮帮忙,PLC是300的,触摸屏是MP277的
现在有一个运行中的电机,我需要在触摸屏上显示它运行的时间,虽然SFB3能读出运行的时间值,但是在触摸屏上显示不了正常的时间值,我想显示00.0分钟这样的,各位大侠帮帮忙,整一上午了还是没整出来,先谢谢各位了</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2693°C
2
  • wbnrreu
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 19:31:19 | 显示全部楼层
自己做一个脉冲计数器,用电机的启动按钮触发,电机停止按钮复位。然后再写一段小程序,分钟满60进小时位1,就可以了小时位满10进一就可以了,可以做成3个变量ab.c,abc个采集各的数据,然后再把它们3个的关系用小程序完成应该就ok了,试试看,还要注意显示的输出数据格式问题。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 20:27:31 | 显示全部楼层
参见:如何在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的定时器及计数器
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3452&loginID=&srno=&sendtime=
下载看看此文档,应该对你有帮助的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            结合秒钟脉冲时基自累加1得到一个整数值。再将该值满60就进一位,到时在触摸屏上显示多少分多少秒既简单又直观。如果你愿意也可以进到每小时每天的格式,很不错的!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个问题你首先要了解的是西门子读取和写入时钟是按字节的数据类型进行的。所以你这个时钟显示也需要用2个I/O域进行,即分和秒分开进行。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            SFB3的运行时间单位是毫秒
如果要在触摸屏上显示格式为00.0分
那么要将SFB3的运行时间做下处理
首先转换成浮点数 然后再除以60000最后应该就是你要的数据了
语句为
L 时间值
DTR
L 60000
/R
T 显示值
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 10:05 , Processed in 0.146796 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表