追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4251|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]上升沿问题1

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 18:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
在FC块里面,我不想用M及DB里面作为上升沿,那还有别的办法吗?谢谢!</p>

图片说明: 1,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4253°C
2
  • feizi
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 19:46:22 | 显示全部楼层
1、转帖:FC中的临时变量:
上升沿的地址项中,结果上升沿不能触发,这么用不行吗?
答:注意,由于一个块的临时变量只在块运行期间有效,即只在本周期有效,而在每一个程序扫描周期过程中,RLO 位的信号状态都将与前一周期中获得的结果进行比较,看信号状态是否有变化。前一 RLO 的信号状态必须保存在边沿标志地址(<位>)中,以进行比较。所以,不能应用临时变量来存储保存边沿标志的状态。
2、可以改为FB来实现,见:
有关教程:
http://www.plcpx.com/detail.asp?baseid=3&secondid=3002&id=140
3、如有兴趣看看论坛中关于《局部变量用于上升沿一例》的讨论:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=856741&s_id=&num=#anch
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-12 20:39:19 | 显示全部楼层
可以采用临时变量,temp 见图:
                                                      
图片说明:1,01  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            FC中没有了,在FB中可以使用静态变量STAT中的点。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不能用临时变量,临时变量不能用于上升沿判断,它在下一个周期就会自动被复位了,如果你用的话,那么每一个扫描周期看到的都是上升沿状态了。
那你就只能用fb的stat变量了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一楼的说法是错的,FC里TEMP  是临时变量,而上升沿或者下降沿是需要记忆的,所以不能用temp类型的临时变量。FC里的话必须要用M区或者DB区了,这是没办法的。你可以换成FB,里面有STAT是静态变量,是可以用来执行上升沿与下降沿的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            只能用这两类全局变量
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★