请教各位老师:
车间有5台300PLC通过CP343-1 lean接到现场工控机上。现在需要在中央控制室增加一台工控机,用于监控现场的情况。目前有多个车间情况类似都需要在中央控制室做监控。目前想到两种方法:
1、中央控制室工控机通过以太网接到CP343-1 lean上。
2、中央控制室工控机通过以太网接到现场工控机上,从现场工控机读数据。
各位老师能否指导下两种方法的可行性,及需要注意的问题。谢谢。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2308°C
2
  • lipingrd
  • ijklmri
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:45:45 | 显示全部楼层
我见过的方案是第1种很多。
但是,这个CP343-1 lean 专一为中央控制留的以太网接口模块。此模块不参与其它的通讯。这样就是类似上位机监控车间的5个PLC,在上位机软件里建立5个连接就可以。

第二种方案,其实不好处理工控机与工控机之间的数据通讯和交换。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-15 20:56:35 | 显示全部楼层
都可以的
1、300 plc默认的op连接数是1,你增加一个工控机后需要更改5个plc的硬件组态中的cpu中op连接数大于等于2
2、你需要进行dcom配置,中央控制室的工控机通过opc方式访问现场的工控机的运行数据库。