在使用G120C变频器驱动天车行走高速行走时,如果出现急停,变频器则容易出现超出电流限值故障,天车马达的额定电流为2.2A,电流限值为3.3A,加减速事件为3S。
以前我使用其他品牌变频器都是这个参数,甚至加减速事件为2S都不会出现该故障。
请教各位大师现在应该怎么办,电流限值还可以调大吗?
还是说用的国产刹车电阻不行呢?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3181°C
1
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-22 20:00:51 | 显示全部楼层
马达的额定电流为2.2A,电流限值为3.3A,这个值建议不要再加大了。一般,电流限值设为电机额定值的150%是比较合适的。

这和刹车电阻是否国产无关,我觉得还是减速时间设小了的可能性较大,你将这个时间再延长一些再看看情况。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        