见附件 用的7KF02 模块 量程卡C, 软件4线制设置过了,传感器的S接模块8脚,24V接传感器+,24V-接模块9脚再接到传感器的GND上,看了网上资料应用对了的,但是传感器有显示,就是传不回数据,就是-100(负量程最大),后来我上了一个隔离配电器,接上去就好了,求教这是为什么,传感器功耗2W</p>

图片说明: 1,连接见图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2411°C
2
  • 極HiGん尐爺
  • hsqnslr
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 20:10:14 | 显示全部楼层
1、转帖:
若排除测量模式和量程卡的问题后,问题仍存在,可能是共模电压过高,一般先用信号发生器发生一4~20mA,排除一下通道本身故障(也可用其他正常点的信号输出测量),如无故障,往往加装信号隔离器可正常检测。
2、共模电压问题:
、首先,这是典型的电磁干扰,导致AI模块输入通道的共模(即干扰)电压值超出AI模块的允许范围所致。即超出AI模块的允许共模抑制比(简写CMRR)。
、而四线制AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,在共模干扰电压作用下极易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR),因此最易受电磁干扰影响。
3、AI模块抗干扰处理方法如下:
、请先将接线端子编号10、11(即Mana)短接在一起;
、然后将所有8个AI通道的测量线路的负极线(即M0-、M1-、M2-、M3-、M4-、M5-、M6-、M7-)全部也短接在一起;
、最后,再将端子编号10、11(即Mana)的短接线,与所有8个AI通道的测量线路的负极线的短接线,再次短接在一起就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 20:48:25 | 显示全部楼层
一般都是地电位不相等造成的,仪表接地很重要