预充电具体过程是怎样的,是自动完成的吗还是说要编程才能预充电。预充电完全后响了一下又是什么</p>
        问题补充:
进线接触器和旁路接触器又是什么,啊好乱啊,响的一声是进线接触器还是旁路接触器
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2564°C
2
  • urUpRstH
  • 大飞机
过: 他们

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 20:35:32 | 显示全部楼层
如果只有一声接触器的声响,而且可以正常启动不报故障,,应该是进线接触器,,不知道你的是装机装柜的还是书本型的,装机装柜的,预充电电路可以由三相开关直接接到SLM的端子,进线电源接触器由SLM的输出端子(预充电完成)给出的信号来启动,,或者预充电为可控硅的,那么没有接触器。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 21:26:04 | 显示全部楼层
1、预充电是S120电源模块自动完成的,不需要你去额外编程。

2、你指的响声,我没有特别留意过。可能是预充电接触器的声音吧。