已解决问题: 指针编程,本来要依次循环28组阀门,现在却是28组阀门同时动作,困惑。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3698°C
2
  • CnUjVxOQ
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-7-30 20:26:22 | 显示全部楼层
你搞错了,loop和计时执行后面的程序根本不是一回事,loop是在在一个扫描周期内多次循环知道满足跳出条件,实际你要的应该是多个扫描周期后执行开后面的阀。这根本用不到指针操作。
      你可以编一个程序块:在默认状态下所有阀门都是复位状态,开始动作其中一组阀门,F1.F2.F3,首先F1F2先置位,经过一定时间后F3置位,一定时间后F3复位,一定时间后F2复位,一定时间后F1复位,然后再执行一遍。
       这个块包含启动结束标志位,如果启动为1则开始执行你的程序最后置位结束标志位。然后多次调用这个块,启动标志就是前一个块的结束;再最后一次调用的结束标志为1后,复位所有的结束标志位,置位第一次调用的启动标志。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-7-30 20:27:09 | 显示全部楼层
你不用loop方式,这种方式会形成死循环,导致plc停机,同时不能实现功能。
采用用一个变量如mw10作为执行阀门组的计数、mw12作为寻址阀门Q点的计数,编一组阀门执行的动作的子程序,执行完毕后的上升沿给mw10加1,mw12加3,把这两个数作为子程序的输入输出参数作为寻址阀门的地址的值,再传到子程序中进行控制。