设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200] 怎样快速判断200与300通讯问题点

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3497|回复: 2

[求助-西门子PLC200] 怎样快速判断200与300通讯问题点

[复制链接]

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-7-30 19:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 怎样快速判断200与300通讯问题点
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3499°C
2
  • kenawcl
  • urUpRstH
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-7-30 20:34:28 | 显示全部楼层
建议查找一下通讯线路以及300硬件组态的问题。200PLC 上不需要组态的,只要发送区和接收区别被占用了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-7-30 20:53:30 | 显示全部楼层
200的277按你说的是300做的从站读取200主站数据。
这样的话,对方会指定一个连续的V存储区,前面的字或字节是对你只读的,后面的是可写的,这点一定要注意
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            实现的方法很多,不要应用通讯模块本身来检测(通讯模块发生故障时检测不了),例如通常应用的测心跳方法,即主站与分站约定一信息位,例如,主站S7-300可用OB35发送脉冲,分站S7-200检测该信息位,如在一定的时间内该信息位无变化,则认为无心跳了,即为通讯故障。或S7-200给S7-300发送脉冲.。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            现在问题关键在300与200通讯连接不上。我在200里面没有搞头,只能更换200与EM277,还是通讯不上。我让300方面看,他们就说原来好好的,是你更换了一次200CPU后连接不上的,坚持让我搞。悲催啊!