设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术] 如何使用STARTER保存数据到S120的问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5652|回复: 2

[求助-西门子传动技术] 如何使用STARTER保存数据到S120的问题

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-30 19:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 如何使用STARTER保存数据到S120的问题
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5654°C
2
  • sm0769t
  • luxiabao
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-30 20:14:49 | 显示全部楼层
是这样的,s120在线调试修改参数只是将数据写入了RAM,一旦掉电,所有参数还是会恢复原值的。所以你如果在线调试时修改了参数,那么必须在starter中执行copy to ROM 的操作,才能保持你所做的参数修改。

          只需要点击starter软件界面中的图标copy RAM to ROM 就能写进去。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-7-30 20:20:34 | 显示全部楼层
拷贝完RAM to ROM之后,最好LOAD Project to PG ,这样控制器和电脑参数就一样了。