[求助-西门子PLC300/400] 模拟量模块和现场温度传感器接线问题

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 17:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 模拟量模块和现场温度传感器接线问题
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3036°C
2
  • 小池
  • 先锋攀
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 18:46:49 | 显示全部楼层
关于S7-300的模拟量模块请参考下面内容:
1.《SM331 AI 8x12 位使用入门》第1 部分:4-20mA,讲解的是4-20mA信号的如何使用
http://wenku.baidu.com/view/ea8f9461ddccda38376bafab.html
里面有详细接线等内容介绍,请仔细阅读,按讲解要示进行操作。
2.模拟量模块虽然都可以接二线制电流信号和四线制电流信号,但在硬件组态及量程卡都需要进行更改。
你目前的问题,虽然上传了张图片,但还不是表述的太清楚。我个人建议从你的温度传感器来入手,通常我们所指的热电阻或热电偶称为探头,热电阻或热电偶温度传感器一般指热电阻或热电偶+变送器=4-20mA信号,所以你看一下接线盒(或你所述的传感器)中是否还带有变送器模块,如果有上面通常也会标有量程范围(如0-300度)。你可找个DC24的电源,接入温度传感器,用万用表mA档串联测量一下输出电流信号是否正常,有时光靠测量供电电压意义不太。
3.如果检测温度传感器正常,再次检查你硬件设置及量程卡是否为2线制电流信号(也就是量程卡设为D),程序里可以采用FC105就可实现。见上传图片
4.如果你有信号发生器,问题是很好查找的,现场的变送器、传输线路,plc采集三个部分,跟切西瓜似的分段检查就行。
5.西门子有一套关于模拟量模块的教程
《SM331; AI 8x12 位入门指南1》介绍4 - 20 mA,
《SM331; AI 8x12 位入门指南2》介绍电压和 PT100,
《SM331; AI 8x12 位入门指南3》介绍热电偶,
里面详细讲解了模拟量模块的接线、组态和编程,你可以百度搜索一下。
                              
图片说明:1,图2  2,图1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 19:03:18 | 显示全部楼层
你搞错了,不是两线制就是两颗线。一般温度都是电阻,电偶。电流信号是要用用四线制组态的。只有压力变送器一类的24vdc供电,然后在供电线路上产生4~20mA信号的才是两线制信号。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            温度接线和变送器接线是两回事。温度接线要占用2个通道。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            温度量,采用电流输入,中间肯定是过了变送器的,楼上所说,这样的变送器基本是自带电源的,也即它输出的电流是4线制的(虽然是2根线),你不如改成四线制试试。还有啊,确定是电流输入。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 06:39 , Processed in 0.190439 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表