[求助-西门子传动技术] G120模拟量

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 17:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: G120模拟量
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2730°C
1
  • 小池
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 18:26:59 | 显示全部楼层
G120变频器有两种数据类型:以字母P开头的参数,为用户可以改动的参数;以字母r开头的参数表示本参数为只读参数。所有参数分成命令控制参数组,就是CDS,以及于电机、负载相关的驱动参数组,就是DDS。每个CDS和DDS参数组又分为三组,使得用户可以根据不同的需要在一个变频器中设置多种驱动和控制的配置,并在适当的时候根据需要进行切换。CDS切换命令源P0810、P0811。DDS切换命令源P0820、P0821。

例如——

1.  比如一台变频拖动二台功率不同的电机时,一台电机用KM1控制接通,一台电机用KM2控制接通,二台电机的驱动参数分别存储在DDS1,DDS2里,使用第一台电机时,接通KM1,同时将接通信号给切换源,变频器使用DDS1的参数。同理第二台电机工作时,变频器使用DDS2的参数。就实现了一台变频器分别拖动二台不通功率的电机。

2.  比如一台变频器想实现端子远程控制和面板控制,在CDS参数组CDS1,CDS2里边设置不同的给定源和命令源,切换不同的参数组CDS1,CDS2,从而实现面板和端子远程控制。

       通过设置P0810为0或者1,则可以让P1070主设定值在模拟量1和模拟量2中进行选择切换。

关于问题补充——

        就是你理解的这个意思。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        