已解决问题: WinCC中的内部变量与外部变量的区别是什么?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
11154°C
3
  • 小池
  • 毕村内富
  • lipingrd
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-4 18:34:00 | 显示全部楼层
外部变量是指Wincc与通信伙伴使用的变量,如读取您PLC中数据的变量,这些变量将占用Wincc授权点数.
内部变量是指仅供Wincc内部使用的变量,这些变量任意使用,不占用Wincc点数.内部变量通过使用脚本赋值可以与外部变量进行数据交换.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-4 18:39:05 | 显示全部楼层
变量记录类型可分为周期和非周期(变化时和事件控制)。查看变量记录的控件有在线趋势控件和在线表格控件。

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-8-4 18:53:20 | 显示全部楼层
内部变量就是wincc内部使用的变量,不与外部其他设备相关的变量,相当于plc中L变量。外部变量就是和其他设备通讯的变量,如opc,tcp/ip等链接下建立的连接到plc的变量。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            WinCC中的内部变量与外部变量的区别是什么?
1.外部变量:由外部过程为其提供变量值的变量称为外部变量.也称过程变量.每一个外部变量都属于特定的过程驱动程序和通道单元,并属于一个通道连接.相关的变量将在该通讯驱动程序的目录结构中创建.外部变量有授权限制.
2.内部变量:过程没有为其提供变量值的变量称为内部变量.内部变量没有对应的过程驱动程序和通道单元,不需要建立相应的通道连接.所组态的内部变量不受限制.
3.系统变量:WINCC提供了一些预定义的中间变量,称为系统变量.每个系统变量均有明确的意义,可以提供现成的功能.一般用以表示系统的状态.系统变量以@开头.系统变量可以在整个工程的脚本和画面中使用.
4.脚本变量:脚本变量是在WINCC的全局脚本及画面脚本中定义并使用的变量.它只能在其定义时所规定的范围内使用
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            简单的说:
外部变量是指Wincc与通信伙伴使用的变量,如读取PLC、仪表等中数据的变量,这些变量将占用Wincc授权点数。
内部变量是指仅供Wincc内部使用的变量,这些变量任意使用,不占用Wincc点数。内部变量通过使用脚本赋值可以与外部变量进行数据交换。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            外部变量:由外部过程提供变量值的变量,外部变量的最大数目由Power  Tags授权限制。
内部变量:过程没有为其提供变量值的变量,所组态的内部变量的数目不受限制。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            WINCC自己定义应用的变量,与外部设备没有直接关联,无需连接的变量-内部变量
WINCC以外的设备定义的变量在WINCC内部直接连接应用体现的变量-外部变量
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            WinCC中的内部变量与外部变量的主要区别是:
第一,内部变量不能连接到过程,而外部变量用于WinCC与自动化系统之间的过程通讯。
第二,内部变量不需要许可证,因此内部变量算在许可证计数中。而对于WinCC外部变量,需要购买获准使用特定数目的过程变量和归档变量的许可证。
第三,内部变量的名称均以“@”字符开头,只有WinCC和PCS 7才创建带有@前缀的变量,并且不能删除或重新命名这些变量。外部变量就可以在变量管理器中所创建、复制、移动、删除、重命名等等而进行编辑。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 06:57 , Processed in 0.119027 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表