设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200] SMART 700 ie和西门子200 CPU222通信怎么实 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3205|回复: 2

[求助-西门子PLC200] SMART 700 ie和西门子200 CPU222通信怎么实 ...

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-4 17:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: SMART 700 ie和西门子200 CPU222通信怎么实现时钟功能?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3207°C
2
  • 極HiGん尐爺
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-8-4 17:49:18 | 显示全部楼层
1、现成的例子:
SMART 700和S7-200的时钟同步:
http://bbs.gongkong.com/d/201404/555424_1.shtml
2、选择的CPU222刚好不支持时钟功能。怎么办呢?
CPU221、CPU222没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。
CC 292, CPU 22x Real–Time Clock with Battery Cartridge :6ES7 297-1AA20-0XA0
3、SMART怎么实现通信失败的时候弹跳出通信失败的信息:
当人机界面与 PLC或者控制器通讯中断时,系统将自动弹出提示或数据显示为”###...#。
4、为什么触摸屏更新数据感觉这么慢,我已经将波特率设为187500,周期设为100MS?
传送的数据量大,PLC数据区过于分散等原因均会影响数据的刷新。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-8-4 18:34:04 | 显示全部楼层
添加BC293:电池卡可以解决。
下载200Micro ''n Power V1.1链接:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1348&loginID=&srno=&sendtime=
手册里面有你需要的例子程序供参考----TP170/K-TP178等HMI与S7-200做时钟同步的例子。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            SMART触摸屏没有硬件时钟的话,可以考虑通过时钟同步来做实时时钟,S7-200可以增加电池卡来保持时钟。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有没有手册,直接参考手册
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 06:55 , Processed in 0.463342 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表