已解决问题: smart 700IE 的屏里怎么组态或触发系统报警呢?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
13871°C
3
  • gmRFGTgf
  • 朗青
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-5 18:20:01 | 显示全部楼层
1、在模板里面添加报警指示器,选择错误与系统,
2、在模板里面添加报警窗口。
3、写一段程序 如:SM0.0为1时将10 MOVE给MW10你可以在组态里面组态一个模拟量报警信息 当MW10限制值为10下降沿时触发一个报警断开的报警信息即可。
这样的话当通信断开即可弹出报警指示器与报警窗口。
另外PLC与屏连接端开时报警指示器默认会闪的只不过维持一下就消失了。给你一个思路具体就看你怎么做了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-8-5 18:45:18 | 显示全部楼层
WinCC Flexible: 报警窗口与报警指示器的组态-跟我学 - 39/102
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseV2.aspx?CourseID=597

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-8-5 18:47:08 | 显示全部楼层
700ie似乎没有对应的函数,那就找个地址,写个数,再读上来,数据不同就报警
再者可以在PLC端发秒脉冲,屏没有秒脉冲变换即可认为连接断开