发表于 2014-8-5 17:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 6RA70的CBP2通讯板6SX7010-0FF05的GSD文件找不到,是不是淘汰了
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4871°C
1
  • 小小女t
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-8-5 17:59:06 | 显示全部楼层
使用6RA70装置最好选用DC MASTER CBP2,这样你可以在STEP7里直接打开DriveMonitor组态或者修改参数,当你下载时参数和程序可以一起下载进系统和装置。言归正传说说你的问题,CBPx和CBP2 DPV1的主要区别还是在通讯应用上,CBPx里你可以看到可以选择各种基本报文格式,这些报文可以通过周期或者非周期方式让主站来控制从站,既可以对装置收发命令,也可以修改装置配置和参数;CBP2 DPV1里除了以上基本报文功能外,多了DVP1从站功能,DVP1功能的解释如下:

DP-V1:DP-V1最主要的特征是具有主站与从站之间的非循环数据交换功能,可以用它来进行参数设置、诊断和报警处理。非循环数据交换与循环数据交换是并行执行的,但是优先级较低。第二个特征是具有扩展诊断功能,DP从站通过诊断报文将突发事件(报警信息)传送给主站,主站收到后发送确认报文给从站。从站收到后只能发送新的报警信息,这样可以防止多次重复发送同一报警报文。状态报文由从站发送给主站,不需要主站确认。(转载引用)

         其实我理解的,有了PKW段的数据交换,DVP1的意义并不大,通过编程可以补充这部分功能,其实对6RA70装置来讲只是不带DVP1的时候在网络中的状态和报警等信息是被动的,而带有DVP1的时候是主动的。

详情参考:下载中心A0049文档:《驱动通讯基础》,有较详细阐述。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1261&loginID=&srno=&sendtime=

关于问题补充--------

        你不是已经下载gsd文件了吗,你那个显示cbpx是可以用的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        