1、S7-200:
CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲。
CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源 。
S7-200的时钟卡:CC 292, CPU 22x Real–Time Clock with Battery Cartridge 6ES7 297-1AA20-0XA0 。
有关S7-200的数据保持:
见《西门子S7--200的数据保持问题》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=F0424
2、S7-300:
新型号的CPU使用MMC卡,不需要后备电池。
具体看型号,通常6周,参看手册:
SIMATIC S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x:技术规格
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3948&loginID=&srno=&sendtime=
详见《S7-400 CPU和CPU 318-2 CPU的数据保持》下载:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23750626&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        