1:412-5H可以做冗余系统
2:机架是自动生成的,订货时只需提供此订货号6ES7-195-1GA00-0XA0
3:所需总线模块是指的有源背板6ES7195-7HB00-0XA0,意思是你配个导轨6ES7-195-1GA00-0XA0,再加个有源背板6ES7195-7HB00-0XA0,就可以不用提供电源了
4:用IM153-2模块可以带12块模块,选择正确的IM153-2模块
5:不是,是1个IM153-2
6:IM153-2安装在接口模块有源背板6ES7 195-7HD10-0XA0上就行了
7:ET200中你需配有源背板6ES7 195-7HD10-0XA0和6ES7195-7HB00-0XA0
8:你ET200站中不用配PS307,按7配有源背板就行
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        