如果你这个回路是连接24V的电源是必须连接降压电阻的,如果是5V的电源可以直接连接。
如你所诉,发脉冲时冒烟是连接到了24V电源而没有连接电阻造成。
至于参数是把NO.0设置0001(位置速度模式),另外按具体硬件设置好电子齿轮参数。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-18 20:36:37 | 显示全部楼层
三菱伺服接收的是0V低电平电压,而西门子输出的是24V高电平。不能直接对接,直接对接会烧伺服的I/O口的,必须要用到限流电阻或者采用转换电路。
我看你不需要接差动驱动方式,采用集电极输人驱动模式就行了。就Q0.0接PP,一定要加限流电阻。其他的脉冲就不要接了。
接好线后还要设置伺服为集电极接收方式,设置位置控制模式即可,还有限位,还有电子凸轮等参数。具体接线不明白,可以免费咨询三菱公司的技术服务。电话:4008213030.