已解决问题: 西门子触摸屏与300PLC之间通过MPI通讯,通讯电缆的DP接头终端电阻要接吗?为什么
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3340°C
2
  • 颠三倒四
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-19 18:55:30 | 显示全部楼层
1、要加。一个正规的RS-485网络(比如MPI,DP)应使用终端电阻和偏置电阻。在网络连接线非常短、临时或实验室测试时也可以不使用终端和偏置电阻。
2、转帖:
在通讯中,增加终端电阻的作用是什么?
一般说法:终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射。在通信过程中,有两种原因因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-8-19 19:12:08 | 显示全部楼层
这个终端电阻开关实际上是连接输出及电阻器的开关,你连接HMI设备只要是连接导线在输入口(A1/B1),与终端电阻开关位置没有关系了。