[求助-西门子PLC300/400] 利用系统时钟存储器计算风机运行时间的 ...

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-23 20:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 利用系统时钟存储器计算风机运行时间的程序,出现错误请大家帮忙解决
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5171°C
2
  • rmnnphs
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-23 20:46:36 | 显示全部楼层
上升沿不能使用临时变量
其实采用m100.5的上升沿进行累加,>=60则分钟存储加1,秒存储归0更简单
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-23 21:27:13 | 显示全部楼层
是不是count需要复位而没有复位,只复位了count2,没有图不好说
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            感觉你的做法比较复杂,我建议你一个程序,具体的程序见图片;
其中,第一段程序是固定在5秒触发一个脉冲,你也可以改大点;M600.1是指电机在运行;然后你可以加一个程序,就是在电机停止运行时赋值0给MW610,MW610是电机运行时间的指示。
                                                      
图片说明:1,01  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            上升沿估计是使用了临时变量#TEMP0所致,将上升沿变量改成M或静态变量来代替,临时变量是不能使用在上升下降沿的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            临时变量的下列用法都是错误的:
1、将临时变量用于上升/下降沿指令
2、将临时变量用于自保持逻辑
3、临时变量未在所在程序段中赋值,直接使用
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的程序没有错误,只是需要检查:
1)所使用的元件地址是否重置。
2)编辑的临时变量的数据类型是否合理,需要根据指令要求定义数据类型。
我按你的程序也做了一个程序仿真是可以的,见附件。
我又用临时变量做上升沿,进行测试结果还是能够计数的,见附件2
                                                      
图片说明:1,程序仿真1  2,程序仿真