[求助-西门子PLC300/400] IM153接线问题

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-27 20:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: IM153接线问题
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8575°C
2
  • 小小女t
  • sm0769t
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-8-27 20:54:11 | 显示全部楼层
1、接线 应该是:DP接线是5613卡这边接进线,然后接315进线   315的出线接中间IM153进线,中间IM153出线接边上IM的进线。上位机与最后一个IM153的DP接头的终端电阻为ON..。
2、最边上的IM153BF常亮,中间的BF闪烁?
BF灯亮即为总线故障。原因:
、通讯电缆与连接器件安装不正确;
、硬件组态中的参数设置不正确;
、硬件组态中的参数设置与实际硬件不一致,例如地址与IM153模板上地址开关设置不一致。
、两个IM153(即从站)没有实际通电或安装、组态不正确。
3、这种结构可以将S7-315的CPU为主站,两个IM153为从站。不需组态CP5613,CP5613与S7-315的CPU直接连接即可。
S7-315的CPU为主站与两个IM153为从站的组态实例见:
《PROFIBUS-DP连接ET200M的实例:主站S7-400连接ET200M  》连接:
http://www.chinakong.com/forum/disp.asp?id=56127
IM153 上的拨码开关该怎么设置见:
《ET 200M 分布式 I/O 站操作手册》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=2006&TreeID=5&URL=%2fdownload%2fUpload%2fAS%2fmanual%2fN0285.pdf
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-27 22:03:09 | 显示全部楼层
你的153的地址以及cpu的地址和组态的是否一致?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            硬件组态里面DP地址设置的问题;IM 153的地址需要设置的,并且地址不能重复。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            以在硬件组态中遇到过类似情况:很有可能153模块的地址设错了,请注意一下153模块上的拔码开关,最低下的一个拔至ON位为0,而不是1,其余拔档开关对应的地址依次往上顺推.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            中间的站点,接进线还是出线其实都不影响通讯,只有涉及到终端电阻的时候才要注意。当然按照规定接线就最好了。
我刚才看了IM153-1的手册,上面是这样说的(你的是IM153-1吗?)当然最有可能的是模块地址错误,如果LZ的硬件没有问题的话。
闪烁  IM 153-1 组态错误 - DP 主站和 IM 153-1 之间没有进行数据交换。
原因:
没有正确组态和设置 PROFIBUS 地址
总线故障
检查 IM 153-1。
检查组态和参数设置。
检查 IM 153-1 上的和 STEP 7 项目中的PROFIBUS 地址。
检查与波特率有关的电缆长度。
检查终端电阻的设置。
开  没有至 DP 主站的连接(搜索波特率)
原因:
通过 PROFIBUS DP 至 IM 153-1 的总线通讯已中断检查总线组态。
检查总线连接器是否已正确插入。
检查至 DP 主站的总线电缆是否有缺陷。
关闭然后打开电源模块上 24 V DC 的“开/关”电源开关。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            PROFIBUS-DP总线可以分别用于现场ET200M的IO站Profibus-DP通讯和上位机的DP通讯,但我认为是只能同时应用在上述DP通讯中的一种,因为现场总线只能有一个站成为一类主站。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看你的组态是否正确,还有不闪烁的站会有Danielcjd所说的原因。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我觉得楼主该先搞清楚“现在情况是最边上的IM153BF常亮,中间的BF闪烁”的具体原因,即:BF常亮代表什么意思,闪烁又是代表什么意思!这个对处理故障很有帮助!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2025-11-3 17:49 , Processed in 0.190809 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表