系统配置为:ps307,cpu315-2dp,IM365,cp343-1,DI*32,DI*32,DO*32,DO*32....正常运行已一年多,现在用户反映CPU不工作,经现场确认,CPU指示灯全部不亮,343-1的sf与stop亮,5v指示灯不亮,第一个DO*32模块不能控制(有一个输出点一直亮,其他都不亮,无论控制信号如何),其他模块经测试没问题,请大神们分析下什么原因,在此谢过</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3489°C
2
  • rmnnphs
  • 朗青
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 17:52:45 | 显示全部楼层
从现场来看,模块基本坏了。
原因可能有以下几点:
1:用户的问题:检查系统的工作零线是否和保护地线分开,保证CPU的供电没有问题,并且不会发生现场电焊等设备乱接地线,造成的系统损坏。CPU机柜摆放的位置,是否符合防雷的要求,建筑的防雷等设备,也需要检查。
2:用户的问题:现场的工状,是否符合CPU正常运行时,对温度、温度的要求。化工区域还要考虑空气的含酸、碱度。
3:用户的问题:机械附件是否又新加大型电气设备,其供电是否和PLC机柜混用。
4:检查一下柜内的防尘、防雨、防腐。
以上都没有问题,就是CPU本身的问题了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 17:55:19 | 显示全部楼层
什么原因?
高温高湿、雷击、电源品质、安装不当等都是原因。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不是淋雨了吧?还是有接地的地方啊?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            CPU指示灯全部不亮?电源都没有了吗 ,看来情况比较严重,一步一步的找原因吧 从电源开始,若果有严重的短路或雷击应该能看出来吧 多跟现场人员沟通一下
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            CPU所有灯不亮,检测电源的输入、输出是否正常?如果电源正常,所有的模块都烧坏了,应该查接地,或者是附近有无大电焊机工作,这种可能会导致大电流串入烧坏模块。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            CPU指示灯全部不亮?
     那个可能是 CPU 的电源模板如 PS 出故障或是 CPU 内的电源出故障
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是不是高电压220V串入低压系统(24V)造成模块损坏,另外,附近是否有电焊机工作过,这种情况也会造成模块损坏。我司就出现过这种情况,电焊机接地线接入位置不当造成模块损坏。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是不是电源有问题啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

*滑块验证:
加载失败,请点击重试! (img)
本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-7-28 22:40 , Processed in 0.205840 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表