西门子伺服电机预制电机电缆,共55米,中间接接harting接头,请问电机电缆屏蔽层如何接线?能否将屏蔽线直接接到金属安装版上?因为我发现接不好屏蔽线会出现F07930抱闸故障!!急</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3427°C
2
  • 大飞机
  • cexgshg
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 18:23:40 | 显示全部楼层
接地很重要,,屏蔽层单端接地,,还可以买个几块钱的磁环套上,,效果很好
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-8-30 18:48:01 | 显示全部楼层
信号线是一定要接屏蔽的,屏蔽层单端接地,这样可以降低信号的干扰。