继电器输出型模块接电动执行器,造成模块端子损坏,哪位大师能给我具体分析原因</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3035°C
2
  • terkcov
  • qoevdav
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 19:37:15 | 显示全部楼层
十有八九是因为电流大了。不管是晶体管输出还是继电器输出,我都要在外面另外加个继电器,而且是功率继电器,这样就算是烧,也是烧外面那个继电器。
而且我基本不用继电器输出的DO模块,晶体管的DO没有寿命限制。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-9-1 20:36:59 | 显示全部楼层
继电器输出的也是有电流限制的,一般是24vdc/0.5A.你用模块驱动继电器,外接24v电源,串接继电器和电动执行器。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            单坏个别点可能是过电流电动作过频,坏整个模块得彻查线路是否窜入高压。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            加一个中间继电器,成本也没有增加多少。