[求助-wincc] wincc双上位机监视控制

[复制链接]

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 20:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
plc采用单个300主站,通过Profibus-dp通讯,上位机两个wincc,通过cp5611和cpu通讯。
客户要求上位机两台用wincc,采用cp5611,即用DP线把cpu和1#上位机,2#上位机串接起来,需要做哪些工作和设置,是否能实现,存在哪些弊端。请各位赐教</p>
        问题补充:
感谢各位,我对各位的回答不太明白,
1、一般的wincc都是单用户项目,是否需要修改为多用户
2、网友专家 zhangli0- 资深顾问你的回答说,最好使用315-2dp加cp341,集成dp和cp341分别连接上位机和et200,只要设置cpu和两个上位机不同的dp地址就可以了。能说的具体点吗,我很感兴趣
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4274°C
2
  • 毕村内富
  • kenawcl
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 20:47:38 | 显示全部楼层
最好使用315-2dp加cp341,集成dp和cp341分别连接上位机和et200,只要设置cpu和两个上位机不同的dp地址就可以了。
补充回答,你的这种情况不需要做多用户,单用户就可以了。
341是做ptp通讯的,如果上位机和下位机之间也是dp通讯,可以通过342-5通讯,5611和342-5用紫色dp线通过总线连接器连接,设置5611的不同地址,然后就可以通讯了,不需要编程,341需要编程的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 21:13:17 | 显示全部楼层
DP最少能挂125个从站,但建议最多挂31个。
连接DP时,需要断电。2#上位机与1#上位机一样,主要是把DP地址改为不一致的就可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            经验之一是这两台IPC尽可能不要置于DP网的端部,以防止DP网络因IPC故障断电造成的网络问题。 供你参考。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            PLC的DP站号为2的话,那么两台电脑的DP主站站号分别为0,1即可