[求助-西门子PLC200] 请问关于PTO包络配置?

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 20:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请问PTO配它置里有个包络,它可以包括29步,但是这些步参数在哪里定义的?包括RUN里面的参数?PROFILE是干嘛的?还有C_PROFILE C_POS分别是干嘛的?谢谢了!</p>
        问题补充:
脉冲方向在哪里设置的呢?还有配置了PTO怎么都加密了啊?这是怎么回事?

图片说明: 1,2 2,3 3,截图1 4,1 5,4
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6632°C
2
  • 朗青
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 20:41:48 | 显示全部楼层
1,每步的参数就是在绘制新步的时候配置的。步的参数有:总位移,目标速度,结束位置。
2,如果已经绘制好了步 定义好了包络,就可以用RUN指令直接执行包络,不需要像GOTO指令那样 另外给速度 和位置 的参数值。
3,profile就是填写你定义好的包络啊 然后rnu指令才知道去执行你定义的包络
4,C_PROFILE C_POS  是指当前运行的包络 和运行的当前的位置值
5,建议参考s7200系统手册 第九章 开环运动控制里面的介绍
针对补充问题回答:组态生成的子程序 不需要你任何修改 直接调用 所以加锁没有任何关系
                 关于脉冲方向的设定 可以参考附件图片
                 另外 如果运动的过程中 有正向 反向 直接给位置值为正或者负即可
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 21:39:49 | 显示全部楼层
参见:脉冲输出指令PTO包络
http://wenku.baidu.com/link?url=1SA5VKusnt0b92OA8866QzLlf8eyVRQXPqb9tp-Uu8l9ThWSkguTNnogFxq3CCuZePbPSCESIL0-KV6ccCj9mneOokOhuqz7fZ-pi4eHxxy
西门子200脉冲输出及PTO设置