大家好,我是做起重机的,1:对于s120变频器的制动单元如何配,电阻如何配?为什么我们这边变频器才110KW,而制动单元为两个DC510-650V 170KW并联,并联什么作用,电阻为45KW,2.37欧,这是怎么配的,这是起升机构
2:运行机构为什么制动电阻按变频器25%的功率配啊?
3:对于s120那种逆变器和整流器分开的那种,那个整流单元出来的直流电到各个机构,他们的电流怎么算,如何选配电缆去,麻烦回答下,谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2296°C
1
  • feizi
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-9-6 23:06:55 | 显示全部楼层
1、制动单元及制动电阻的选配,是由制动功率决定的。你首先应该你的工况需求,计算出所需的制动功率,然后再在样本上进行选配。

计算公式参见——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1478&loginID=&srno=&sendtime=
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=7781&loginID=&srno=&sendtime=

更详细的分析,建议你看看——
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/zhishi_view.aspx?Q_ID=60569&cid=1040

2、你的变频器应该是共直流母线结构的吧,你说的110kw应该是指的整流单元功率,而不是逆变单元的功率。整流单元功率只有110kw这是可能的,对于共直流母线应用,整流单元功率远小于逆变单元,这是很常见的。你把制动单元功率和整流单元功率做比较,是没有意义的。

3、电缆按照每个逆变单元的输入额定电流来进行选型,这个电流值在样本上已经明确标出。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        