有主动,被动等好混乱啊,有没有相关资料可以看一下吗</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2952°C
1
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-6 22:39:04 | 显示全部楼层
关于你的这个问题,我建议你看看S120的定位功能介绍这一文档,里面有详细说明——

http://wenku.baidu.com/link?url=6xnoHsnlMp_eUDABybdTzR2eAbfqcJgmaEHWd231RkI28fNT22p4VKQmGuW9-TYifulTiJ5pq6gGoKHUgZ4qbWk1VjXMBXfBe76uNM1OjWK

另外,针对被动回零,再多说几句:

       被动回零是指轴在运动的过程中(该运动有其他指令产生),遇到回零信号开始回零。被动回零指令本身不能使轴产生运动。有四种回零模式:

?(1)带撞块和编码器零脉冲:轴运动的过程中,一检测到外部撞块就开始寻找接下来的第一个编码器零脉冲,当编码器零脉冲被检测到时,指定的零点位置为轴当前位置;
?(2)仅外部零脉冲:轴运动的过程中,当检测到外部零脉冲信号时,指定的零点位置坐标作为当前轴的位置;
?(3)仅编码器零脉冲:轴运动的过程中,当检测到编码器零脉冲时,指定的零点位置作为当前轴的位置;
?(4)缺省设置(取决于编码器):对于Endat编码器采用外部回零,对于旋转变压器、增量式SIN/COS编码器或TTL编码器,采用编码器零脉冲回零。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        