设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] 流量累加问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3399|回复: 1

[求助-西门子PLC300/400] 流量累加问题

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-9-7 19:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
瞬时值单位为Nm3/h
L 3.600000e+003
L #SCAN //1S
/R
T #ELK
L #VALUE //瞬时值 Nm3/h</P> L #NORM //norm设定值为1000
/R
L 1.000000e+003
*R
L #ELK
/R
L #Q //Nm3
+R
T #Q

请问这段代码在对瞬时值以S为采样周期累加时,瞬时值先除1000后又乘1000是什么作用啊?

        问题补充:
我是在OB35里调用的,OB35的周期改成1000ms
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3400°C
1
  • 凯文
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-7 21:11:01 | 显示全部楼层
你的这段程序在什么周期的ob中调用呢?和调用它的ob块的周期有关,只是从程序上理解,除以1000再乘以1000是没有用的。比如你在ob35(周期100ms)中调用,则可以
L 0.0
L     #VALUE   //瞬时值 Nm3/h
<R//瞬时流量大于0才累计,否则不累计
JCN M1
L 36000.0
/R
L #Q
+R
T #Q
M1:NOP 0

你的这个程序很多废话呀
1、36000.0除以1保存到ELK中,ELK还是3600.0
2、value除以norm(1000)再乘以1000.0等于没有操作,还是value的值。
3、后面又除以ELK这里才是真正有用的,value除以ELK后转换成一个扫描周期的信号值,然后加到Q上。
你把我说的那些废话都删除后就变成了我上面的程序。只是我的是100ms除以的36000.0,你是1s除以3600.0。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        