设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] 这个m0.0是1吗?区域内寄存器寻址,这 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5480|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400] 这个m0.0是1吗?区域内寄存器寻址,这 ...

[复制链接]

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-13 20:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
L B#16#47
T temp1
Lar1 p##temp1
A [ar1,p#0.0]
=m0.0
       
问题补充:
这里确实是没有写上存储区符号,原程序是图片1,啊鸣帮我看看吧,是不是存储区符号是db239,因为这里调用了sfc14传到db239中,而这个sta94是一个数组array[0…19]of byte

图片说明: 1,图片
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5482°C
2
  • xaagrpb
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-9-13 21:42:54 | 显示全部楼层
1、楼主程序中A [ar1,p#0.0]有误,应为:
A  I[ar1,p#0.0]或A  M[ar1,p#0.0]或A Q [ar1,p#0.0]等,A后面要有存储区符号。
本例按A  I[ar1,p#0.0]。
2、要熟悉根据32位指针格式:
其0-2bit,指定bit位,3-18bit指定byte字节。其第31bit固定为0。  
 AR: 0000 0000 0000 0BBB BBBB BBBB BBBB BXXX  。
将十六进制常数47作为地址常数,即0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0111,实际为8.7。
3、程序解释:
L B#16#47
T temp1     
Lar1 p##temp1   //将十六进制常数47作为地址常数送人AR1中,即8.7
A I[ar1,p#0.0]
=m0.0    //如果I8.7为1,则m0.0为1,否则m0.0为0.。
4、相关资料:
见《关于S7-300和S7-400指针寻址的说明与例程(更新版)》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=F0215
5、问题补充:新上传的图片是将#STAT92中的内容装入AR1。这个#STAT92必定:
第31bit被固定为1,同时,第24、25、26位有了可以取值的范围。bit24-26的取值确定了要寻址的区域,它的取值是这样定义的:   26、25、24位 :
如果我们把这样的AR内容,用HEX表示的话,那么就有:  
当是对P区域寻址时,AR=800xxxxx;  当是对I区域寻址时,AR=810xxxxx;  当是对Q区域寻址时,AR=820xxxxx;  当是对M区域寻址时,AR=830xxxxx;  当是对DB区域寻址时,AR=840xxxxx;  当是对DI区域寻址时,AR=850xxxxx;  当是对L区域寻址时,R=870xxxxx

你看看#STAT92究竟是什么?L B#16#47,T temp1,Lar1 p##temp1这种程序肯定是不对的,因为第31bit被固定为0,同时,第24、25、26位没有可以取值的范围。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-13 22:27:54 | 显示全部楼层
程序不对吧?没见过A [AR1,P#0.0]而且我在STEP7写入了此语句,显示错误。。感觉你可以去百度下西门子间接寻址和指针的知识。。。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 19:18 , Processed in 0.243724 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表