[已解决] S7-200 模拟量PID两路输入 求解

[复制链接]

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 14:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我用的是224XP 有两路模拟输入 分别对应氧气含量和二氧化碳含量 用两路PID向导控制 PV-I 分别为AIW0 AIW2 我还需一路PID控制氮气含量 氮气含量就等于100-氧气-二氧化碳 氮气的PID PV-I 我用什么存储变亮呢

图片说明: 1,PID2 2,PID 3,PID1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4411°C
3
  • 乐趣数码论坛
  • 毕村内富
  • wlin4315
过: 他们

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 15:56:47 | 显示全部楼层
将氧气含量AIW0的整数转换成范围在0-206的浮点数,存于VD0内,再将二氧化碳含量AIW2的整数转换成范围在0-0.385的浮点数存于VD4内,用1000减VD0减VD4等于氮气含量的浮点数形式,存于VD8内,然后把VD8转换成整数形式,就是氮气的PID PV-I 值了,这个值是一个整数,只可以用字寄存器,例如,VW,LW,MW等,希望对你有帮助

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 16:04:56 | 显示全部楼层
你最好将AIW0  AIW2      分别线性化到实际的百分比含量到时一减就好了。调试的时候还方便。

升级  22.5%

  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-16 11:43
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-12-16 12:10:28 | 显示全部楼层
    楼主可以把200PLC视频教程发到论坛