各位老师好,我在现场遇到一个问题,PID的二次回压设定值为0.05MPa,二次回压的实际值为0.08MPa,KP(比例系数)=1,TI(积分时间)=10,但此时PID依然有输出,而且输出为28Hz左右,按说当前值>设定值后,PID的输出应为0才对啊?用200的PID自整定,整定了半天都没整定出来,是不是我的PID参数设置有问题?麻烦各位老师指教,非常感谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3715°C
2
  • 板蓝根
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-11-5 00:01:09 | 显示全部楼层
“按说当前值>设定值后,PID的输出应为0才对啊”——

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-11-5 00:24:15 | 显示全部楼层
当前值>设定值后,PID的输出不是为0的,
要持续一段时间.