设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]MPI通讯不上和电脑的操作系统有关系吗?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3297|回复: 2

[求助-wincc]MPI通讯不上和电脑的操作系统有关系吗?

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我厂3台工控机(研华)通过5611卡走MPI和414通讯,前几天有台工控机坏了,想暂时用HP的家用机代替,在全都装好软件后咋也通讯不上,网络诊断是:找不到MPI网络,请激活相应的网络。弄了好几天了一直不行,看5611卡没事,想问是操作系统的原因吗?研华的用2003,HP的用XP。研华的就能通讯上。用WINCC 6.0的
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3299°C
2
  • ijklmri
  • 凯文
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:09:19 | 显示全部楼层
驱动程序是和操作系统一致的,不同操作系统驱动可能不一样,你先看下操作系统兼容不,因为你的是WINCC 6对XP 是有要求的
见附件的兼容列表:
WinCC V6.0 兼容性列表
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TA/TAyNzYzNwAA_21927773_FAQ/WinCC_V60_compatibility_list_e.pdf
WinCC V7.x, V 6.x 及 V5.x 和哪些产品兼容?
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=21927774&caller=view
                              
图片说明:1,WINCC 操作系统兼容  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:01:44 | 显示全部楼层
是否安装了CP5611驱动?
1、按下述操作:
见《如何使用PC Adaptor CP5611 CP5511 CP5512建立Step7与PLC通讯》:下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0028
2、相关:
<如果CP5611无法安装和使用将如何处理?>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=26707026
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是驱动的原因。只要软件兼容,与操作系统没有关系。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、驱动问题、下载XP驱动一般情况下安装STEP7自带5611驱动。
2、取消CP5611 属性中总线上唯一主站选项。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-3 23:56 , Processed in 0.139486 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表