[求助-wincc]wincc5.0

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
wincc5.0所做的项目运行时间长了,里面有个.db文件会变得很大,接近于一个硬盘分区(30G),导致项目不能打开,请问该如何处理?有什么方法可以限制这个文件增大吗?谢谢。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3413°C
3
  • 湫忝dē回憶
  • gaibar_dd
  • 匿名
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:21:30 | 显示全部楼层
WINCC的归档数据累计太多了,清理下,路径:WINCC项目路径的 ArchiveMa-nager文件夹下的TagLogging和AlarmLogging文件夹。然后把归档数据参数改下,你的太大了,设置小点,满了就自己自动覆盖前面的,容量就限制住了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:23:06 | 显示全部楼层
可以类似的方法清空报警的归档数据,参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=56621&cid=1032
http://www.automation.siemens.com.cn/Service/answer/solution.aspx?Q_ID=36380&cid=1032
匿名  发表于 2013-12-8 16:34:59
怎么没人回复呀?我将Step7卸载后,Wincc就运行正常了,是不是两者不兼容呀。