我这里以前用的触摸屏是TP270(程序是protool)的,屏的程序厂家没有给我们,现在TP270 的屏有问题需要更换新屏,可是TP270的屏买不到了,这就需要升级到新屏MP277(程序是SIMATIC WinCC flexible 2008)的,我用其他工厂的程序(画面一样,程序是SIMATIC WinCC flexible 2008)下载到屏里和PLC通讯时,通讯不了,屏上的显示为####
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3306°C
2
  • terkcov
  • opwgffu
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:22:42 | 显示全部楼层
1你这种现象是因为,你现在的MP277跟PLC通讯的参数,和以前TP270和PLC的通讯参数设置的不一致,导致现在MP277不能和以前的PLC通讯成功。画面一致只能说明程序编写功能是一样的。  2按你的说法,你是没有TP270原程序的.这样就不知道屏的通讯参数如何设置,这个没有关系,我们一步步来。  3是否有PLC的程序,如果有那么PLC和TP270的通讯的参数,如PLC的地址,以及波特率你就可以知道,这样MP277 的通讯设置就好做了,如果没有就要麻烦一些。  4 确认PLC是哪一种,200CN?300?通过PLC确定通讯类型是哪种,如果200CN而且是和CPU本体连接的话,就是PPI或者MPI.如果是300那么就可能是PPI或DP,应该是没有以太网吧,  5通过通讯的PLC可以排除PPI或者DP  6打开你现在的MP277 查看现在的组态的通讯方式,如果跟之前推测的通讯方式一致,就修改PLC设备的地址,从2到32一个个试,根据编程习惯屏的地址一般都不会设置会默为1.  7如果还不成功,可以尝试更改波特率,  思路就是这样,实现也不困难,但不顺利也需要半天的时间,希望有其它好的办法
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:59:35 | 显示全部楼层
如果你有TP270的触摸屏源程序的话,这样把源程序里面的设备换成MP277,编译就可以,如果使用wincc flexible软件,只需要做一下移植就可以(wincc flexible移植protool软件),但是首先你需要有源程序,如果厂家没有源程序,上载程序需要具备一下两个条件:
1、触摸屏带有存储卡;
2、下载的时候勾选了回传选项,这样才能上载程序。
TP270 10寸程序上载:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_ID=38443&cid=1033
protool 的工程能转换成flexible 的吗
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_ID=40884&cid=1033
(3)wincc flexible程序下载到MP277 10*中,我建议你使用以太网线下载(简单经济),使用双绞线下载程序 ,具体的操作步骤可以参考下面的手册:
TP270下载参考《面板上传下载问题集(ProTool)(更新版)》
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/application/A0110.pdf
《MP277西门子面板下载手册》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0263
如果做触摸屏程序备份的话建议你看看:
《如何备份/恢复一个基于 Windows 系统的面板?》:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/28928853
参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=72322&cid=1033
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            显示为####就是HMI和PLC连接失败,原因就是你在HMI(MP277)的通讯---连接 设置里没有正确设置你的触摸屏和PLC的连接,你需要根据你的实际情况选择你的PLC类型、接口类型(DP或以太网)等(见附图),设置正确后下载下去就可以了。
                                                      
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            通讯没有连接成功。
重点检查你的通讯参数的设定。
你在SIMATIC WinCC flexible 2008软件的通讯栏里,需要设定好跟你在protool软件里通讯的参数一致起来。
   通讯地址,波特率 通讯方式。
  详细见附图:
                                                      
图片说明:1,通讯参数设定画面  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            通讯连接后出现“####”可能的原因:
1)通讯没有连接。
2)HMI设备的I/O域变量地址没有在PLC中编辑使用。
你打开其它工厂的原程序,看组态通讯信息内容的通讯设置以及PLC所连接的通讯口设置参数是否一致。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你用的其他厂家的程序,那么通讯需要重新设置一下
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-3 23:58 , Processed in 0.116989 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表