各位老师好!现在遇到一个很头疼的问题,想请教下。实验室采购了300PLC CPU 314C 2-DP。现在想测试数字量输入输出点好坏。想通过编写小的程序来测试下。就是I0.0常开连接线圈Q0.0。详见下图。但是,下载程序后数字量输入点I0.0外部给了一个输入信号,输入点I0.0点亮了,但是数字量输出点Q0.0不亮。这是怎么回事?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3646°C
2
  • gMTrLjUr
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:35:32 | 显示全部楼层
新采购的,一般没有问题,
检查一下接线
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:53:05 | 显示全部楼层
出点Q0.0不亮?
可能的原因:
、输出模块的电源没有接线供电。
、输出模块没有进行硬件组态。
、应用变量表进行在线监视,如果Q0.0被置位,而点的指示灯不亮。除了上述原因外,则为该点指示灯损坏。
、程序中Q0.0被弄成双线圈,查看其他程序是否还有引用Q0.0的地方。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            注意,程序要在OB1中编好,再下载入PLC。如在别的块中编的,需要在OB1中调用该块才行的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            CPU 314C 2-DP是已经自带开关量输入、输出的,只要监控程序,如果Q0.0接通的,就检查接线吧!