请问程序里的自锁线圈为什么下载后还能保持呢?我程序里有个自保程序,下载前是接通的,为什么下载后还是接通的呢?下载后不会复位吗?谢谢了!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3080°C
2
  • 颠三倒四
  • qoevdav
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:19:24 | 显示全部楼层
你的程序呢?输出线圈是保持的,如果你的程序中没有地方扫描到给它复位的,它就还是原来的置位状态。重新下载程序,没有扫描到复位动作,就不会复位。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:35:47 | 显示全部楼层
扫描周期没到,所以没有复位。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是的。因为你没有给这个线圈复位或者停止。如果你在这个线圈前面加了断开的条件,当下载后程序扫描到此段落后此线圈将复位。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            下载后,在CPU扫描周期内,扫描到了,没有出现复位此线圈的情况,就还是接通自保的。
在CPU扫描周期外,因为没有扫描到,所以你看到的情况还是线圈自保中。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有可能是在程序中别的功能块对这个量进行的复位,可以在交叉参考中找一下是不是对变量进的引用,如q,qb,qd等