请问:现有一个项目,需要300plc,数字量输入有400点,数字量输出有110个点,模拟量4-20ma输入有3个点,热电阻输入3个点,使用以太网通讯,怎样配置最合理?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3150°C
3
  • amy328
  • 湫忝dē回憶
  • lymingo
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:52:14 | 显示全部楼层
3块底板:
1块电源:PS307 10A 307-1KA01-0AA0
13块开关量输入卡件:321-1BL00-0AA0
4块开关量输出卡件:322-1BL00-0AA0
1块模拟量输入卡件:331-7KF02-0AB0
联络卡件:
IM360 1块:360-3AA01-0AA0
IM361两块:361-3CA01-0AA0
前连接器:19块
CPU模块:315-2DP/PN
1张内存卡:大小估计128k足够
通讯线:若干
请参考
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:30:14 | 显示全部楼层
不喜欢360、361那种配置,那得多少个端子啊,ET-200M之类的分布式IO也要好得多。

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:30:30 | 显示全部楼层
运算量要求不大的话CPU :315 PN/DP  
盘柜与现场控制点距离近的话 用360+361+361 否则就要选用两个ET200M 从站
整个系统需 DI(32)15块;DO(32)5块 ;2个标准AI 。
电源模板1或3块
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果你想选择以太网做通讯,cpu可以选择315-2DP/PN或者317系列。建议cpu及从站模块供电采用西门子电源模块PS307 10A 307-1KA01-0AA0单独供。
其它的从站模块以及输入、输出、模拟量及温度模块按实际设备布局展开。注意cpu及从站扩展模块最多只能扩展8块。其它输入、输出、模拟量、温度控制用另外的电源供电,并按回路情况分配小型短路器若干。模拟量、温度模块请做好屏蔽工作。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 01:47 , Processed in 0.114277 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表