我刚买了一个RS485-USB的转接线,我想利用它连接M440通过USS方式,我是这样操作的:RS485-usb 一头接变频器的29.30端子,另一头接接RS485-usb的T/R+,T/R-,设置P2010.0=6(波特率=9600) P2011.0=5(站地址=5),再打开drivemonitor,打开online setting设置为uss,端口设置为COM3(和usb-485的接口一样),波特率=9600,然后set up an online connections 搜索不到站点.请教一下:难道是我的这根线的驱动没有装好?如果设置P1000=6了,会不会影响到我搜索不到站点?请高手指点,谢谢
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5081°C
2
  • 凯文
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:21:08 | 显示全部楼层
RS485和DP板是同一通道,连接时要拿掉DP板。
另外就是转换器的+、-是不是反了,可以对调一下试试。
P1000=6不会影响通讯。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:40:44 | 显示全部楼层
第一,变频器的端子是29和30;

第二,上位机和MM440之间要有一个232转485的模块(最好是隔离的);

第三,把P0700和P1000设成5。

就行了。没必要设置其他那些参数。

另外,提醒注意——

       请记住:只要安装了PROFIBUS-DP通讯模块后,不论通讯模块操作否,DRIVEMONITOR都通讯不上。只有拆下PROFIBUS-DP模块,DRIVEMONITOR通讯才可连上了。因为:PROFIBUS-DP模板也是用485口与MM440进行通讯的。在硬件上两者只能使用其一。