[求助-西门子PLC200]CPU226怎么样两个端口全部开通

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 20:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
怎么样把CPU226CN的两个端口port0和port1全部开通,我目前只能和port1通讯</p>
        问题补充:
有没有什么方法在CPU处于RUN的情况下用port0使电脑和PLC通讯,达到两个端口port1和触摸屏通讯,port0和电脑通讯(监控)
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5508°C
2
  • rmnnphs
  • tyr5507
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 21:50:01 | 显示全部楼层
因为PLC port0端口被程序配置成了自由口,
由于200PLC和编程软件之间用的是PPI协议,那么此时软件自然就找不到PLC了,
当PLC处于STOP状态时,此时200PLC的通信口就恢复为PPI协议,所以此时你的软件又可以找到PLC了
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 21:54:55 | 显示全部楼层
你不能和PORT0通信有以下几个原因
1,内部程序将PORT0使用了,此种情况下,只要PLC处于STOP位置,就可以连接上PORT0
2,PORT0的波特率设置为了187.5K,那么你用山寨的200编程电缆就连接不上了
这种情况,将系统属性PORT0的波特率调低,就可以了,或者买支持187.5的电缆
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            两个端口都可以使用,互不影响,你的PORT0端口,不能用,连接的时候提示什么信息没有,设置一下波特率,端口有没有被占用。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有没有什么方法在CPU处于RUN的情况下用port0使电脑和PLC通讯,达到两个端口port1和触摸屏通讯,port0和电脑通讯(监控)
-若果确定port0被内部程序改为其他协议通讯,那么您以上要求办不到。必须取消掉内部程序对port0的改写后运行才能达到您以上要求。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            两个端口同时使用没问题的。检查一下你的Port0口的通讯参数设置。
参见:S7-200通讯设置
http://wenku.baidu.com/link?url=6W1371n6hl9bhU6zyfbFS_i0sKGJ2A4PK-YQu4rBFJtTfeUPakNLd_HA2u3l5HWs9KMMKtIPUTc1BGhuegIcJ8kyXYj-aH7_k-WBYJVjgAy
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 12:13 , Processed in 0.094985 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表