有两个模拟变量(如PIW332和PIW334),经FC105转换得出两个测量值(如DB100.DBD10和DB100.DBD14),其测量值也能在WINCC上显示,另外这两个测量值之差(如DB10.DBD2)的变量位于DB10,在FC2中编程后(DB100.DBD10--DB100.DBD14=DB10.DBD2),又在OB1中调用FC2,其差值(DB10.DBD2)却不能在WINCC上显示,WINCC上也建立了DB10.DBD2变量,请问大侠问题出在哪里?</p>
        问题补充:
在FC2中在线监测也有差值,在OB1中调用了,也下载了,还是不能显示,显示的不是XXX,也不是###,是网格状的,不知道到底怎么回事?

图片说明: 1,如图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3419°C
2
  • 83393570
  • euiuxsw
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-12 21:55:15 | 显示全部楼层
可能是DB10没有下载到PLC中或者WINCC中定义有问题。
先在PLC中监视一下DB10.DBD2的数值,如果正常的话可以将DB10.DBD2换个地址再测试一下。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2013-12-12 22:04:59 | 显示全部楼层
如果不能在WINCC上显示,检查变量地址在WINCC中的定义。若是显示XXX,表示实际值超出设置范围。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可能没有下载,或者没有调用,显示的是###么
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是不是定义的数据类型不对,或在其它地方调用过此变量
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你检查一下DB10.DBD2的数据类型,很可能有问题;可以现在DB10数据块中在线监控,看能否正常显示,最后检查WINCC中变量的数据类型