就是想问下S7-200通信的问题
问题是这样的,现在中控室10公里外有
两台空压机。中控用的WINCC组态(添加了OPC驱动),
空压机就用的是S7-200的PLC控制。因为一些原因。
就用的MD720-3的GPRS通讯。电话卡是用的联通的,
中控和现场联通信号都很正常。现在发现几个问题,
请各位老师帮我分析下:
1、在信号正常的情况下,
就是在WINCC组态的上位机上开设备,点击后
驱动发到现场每次时间不一样,有的时候是5秒钟,
有的时候是8秒钟,有的时候是
3秒钟,现场S7-200的输出Q才亮灯。
难道每次点击时候,跟这个通信的交换数据的周期有
关系吗???
通讯程序里面有个块子
WDC_SEND,里面有个START引脚,是跟它的触发条件有
关系吗???是START引脚触发时间越短越好吗?比如说
10S 我试过设置M10.0=10S触发一次,连接到START引脚
好像基本上通信就没反应了?最后设置的45S触发一次
2、在通信正常的条件下,每次比如运行信号反馈回来,或者消失,基本上反应到
WINCC上面都要用20S的时间,(WINCC的扫描周期我已经设置很短了是250ms)
这样的通讯正常吗?还是这个通讯本来就要这么多时间???
谢谢各位请帮忙指点下!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2994°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • sm0769t
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-12 21:47:08 | 显示全部楼层
本人认为这些问题与电话运营商(联通)的系统有关。例如,我们应用电话网打电话时,拨通对方的时间是不一样的。基于电话运营商的平台,就不要苛刻要求实时性了,除非应用专线。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-12 21:58:48 | 显示全部楼层
参考:《S7-200与WINCC通讯》
http://blog.163.com/zhwm_128/blog/static/30848780200822111327507/
《wincc和S7-200如何通信》
http://wenku.baidu.com/link?url=xxv1LKZPCeVh2x3zP1c4xHfD1i-e055peOEDbxJzmASBuwnHxhFDBzhZfyUyEHoKiHp8Z7keWbMaEYKPKu2mW9bR512-VCHVafuNfPVlnHW
《s7-200怎么和wincc通讯》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=70578&cid=1028
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            都是正常的现象。因为GPRS通讯不能保证采样时间是固定的。
如果想快速采集信号,则需要自己*缆或利用联通的光缆。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 09:53 , Processed in 0.099113 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表