在触摸屏程序里,变量-属性-设置-采集模式里必要时,循环操作和循环连续有什么区别?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2031°C
1
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 12:46:31 | 显示全部楼层
触摸屏变量分为内部变量和PLC变量,触摸屏内部变量可任意使用,不受采集模式限制,而外部PLC变量涉及通讯,要有合理的采集周期,因为与PLC通讯要占用PLC资源;
循环使用(不是循环操作),是指当前画面中“使用”到的PLC变量;
而循环连续,是指即使当前运行画面中没有使用到的PLC变量,也以设定的周期来刷新,例如一些数据记录,如果把所有项目中PLC变量都设为循环连续,则不能有效利用通讯资源。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        