我用一个定时器形式做一个FC,但是在OB1中调用这FC 的时候为什么不出现相应的IN 和OUT 参数了,我用5.4版本的S7,我在相应的FC中都定义了输入输出啊</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2500°C
2
  • 先锋攀
  • 小小女t
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 12:57:51 | 显示全部楼层
这个你首先需要在该FC接口中定义好需要的接口数据名称、数据类型,然后编程FC,等编译通过后到OB1中调用FC时就会出现你定义好的接口(俗称管脚),填入实参后,下载到cpu才能使用。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:05:16 | 显示全部楼层
赋予合适的变量就看得到了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            请贴图上来,应该不可能出现这个情况,除非你的STEP7没安装好
另外,记住按照顺序来:先保存你定义好IN、OUT参数的FC-->关闭OB1->再打开OB1,在里面添加FC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            把你的程序图片传上来,保存好FC块后在OB1中调用就可以了。感觉应该是你在声明变量时出错了。