设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]电脑无法连接s7

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3505|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]电脑无法连接s7

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 12:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
连接显示:an hsa error occurred indevices7o5512x0:wrong hsa set</p>

图片说明: 1,an hsa error occurred indevices7o5512x0:wrong hsa set
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3507°C
2
  • feizi
  • kenawcl
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:07:58 | 显示全部楼层
你使用CP5512测试,出现错误不能连接,可能的原因:SET PG/PC设置不对,检车这个设置吧,你使用的CP5512(auto)还是别的协议,建议你更换协议,如果选择CP5512(PROFIBUS)的话,需要设置波特率,必须和STEP7程序里面站的波特率一致,这个才能测试通,上载程序。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:27:57 | 显示全部楼层
HSA最高站地址设置错误,一般设成31.
需要查看一下PC以及PLC的地址设成了多少?最高站址应该比它们大.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            两种修改方法:.修改PC的地址为0 或者修改PLC的地址为31

在 set pg/pc interface的设置中,注意把设备是网络上唯一的主站的选择勾取消
诊断一下看看能不能搜索到从站
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            查看一下PLC地址,设置错误的地址导致的