各位大侠,我手上有套400H的控制系统,每套400系统上各挂一个CP,通过Ylink模块把两路CP的profibus合成输出一路profibus通讯,在输出的Profibus上挂有若干个DP子站(变频器、ET200都有),我想问的是在这样的系统下,怎么用400CPU诊断各个DP子站通讯是否故障或丢失,最好是有相应的诊断程序,或者是调用那个功能块,要是通过诊断ET上的DI点来进行诊断这种方法就不要说了,求各位大神帮忙,不胜感情!!!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3254°C
2
  • UKBNCKPv
  • terkcov
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 12:43:20 | 显示全部楼层
1、S7-400H系统信息及诊断:
在生产控制中,通常需要对S7-400H系统的信息和状态进行监控,例如监控CPU的主从状态、操作状态、DP从站与主站的通信状态等信息。在程序中可以通过对状态的判断进行必要的操作,也可以将系统信息上传到HMI,便于操作及维护人员监控。通过功能块可以将系统信息读出,下面的《S7-400H系统信息及诊断》一文中,介绍读取不同系统信息调用功能块的方法。
、利用SFC51(SSL-ID W#16#xy71)读出H系统信息
、利用SFC51(SSL-ID W#16#xy75)读出H系统可切换DP从站的信息
、利用SFC87读出冗余连接状态信息
、利用SFC90控制H系统的连接状态和检测
、利用FC125监控DP从站工作状态
、利用OB块诊断S7-400H系统
2、相关资料下载:
S7-400H系统信息及诊断:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2009-1/2009010415521400001.doc
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 12:59:47 | 显示全部楼层
我用的方法只是在线监控硬件组态,看设备状态,打差号的是通讯有故障的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            系统功能FB125专用于诊断DP站。400H也应该能用
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            《PROFIBUS-DP诊断完全解决方案》:
http://www.gongkong.com/common/Details.aspx?c=1&m=4&Type=datum&CompanyID=&Id=5-A925-308889FFFFFF
冗余系统S7-400H官方培训资料
http://www.doc88.com/p-90522871875.html
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 16:04 , Processed in 0.101970 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表