设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]恒压供水中变频运行转工频的工艺问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3192|回复: 2

[求助-西门子PLC200]恒压供水中变频运行转工频的工艺问题

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 12:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请教:带PLC控制的 恒压供水中变频运行转工频的工艺问题
一号泵运行频率达到50HZ延时后,转工频运行,请问可以直接一起关闭变频器和变频接触器吗?我的一个朋友给我说转工频的时候要先关闭变频器延时1-2秒后再关闭变频接触器。再延时后开工频接触器。是这样吗?</P>如果可以直接同时关闭变频器和变频接触器,经过延时后接通工频接触器,要省挺多的事啊!请求指导,谢谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3194°C
2
  • CnUjVxOQ
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:03:21 | 显示全部楼层
首先要知道,变频器的一次侧和二次侧电压相位是不同的,如果在切换的一瞬间,一次侧电压波形处于波峰,而二次侧处于波谷,则此时线路近似短路,粗略计算电流可达电机额定电流的18-20倍左右,所以断路器会跳闸,如果赶上相差不大则不跳闸。所以应加一个监相器,等一、二次侧相差相同时再切换则不会出现此问题。2、切换前,变频器先断凯运行点,切换完成后再投入,但时间间隔要合理,可定性分析。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:16:33 | 显示全部楼层
变频器停车时别用斜坡停车,用急停就行。比如西门子变频器的OFF2停车,变频器会立即停止输出,这时候可以同时断开接触器,不会对变频器和电机造成危害。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            正常的顺序应该是:关变频器->断开变频接触器->接通工频接触器
理论上可以直接同时关闭变频器和变频接触器,但是由于变频器和接触器动作的同步性的问题,最好延时1-2秒,这样能够保证设备动作到位,不会造成变频器的损坏。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我不知道你采用那个品牌变频器,
施耐德变频器要求,先关闭变频器延时1-2秒后再关闭变频接触器。再延时后开工频接触器,还要加进线接触器。
ABB变频器可以直接一起关闭变频器和变频接触器,再延时后开工频接触器(积分停车),不过恒压供水,一般采用PID+PFC控制,至少两台电机,变频电机频率达到50HZ延时后,启动另一台辅机(工频),满足条件后自动关机。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频与工频切换安全是这样做的原因。只要能做到安全切换就可以。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是应该这么做的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            为了保护变频器,应该这样做延时
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            绝对绝对应该延迟再吸合工频接触器。
是为了避免电机不会因为剩磁变成发电机导致端电压与电网电压相位反相叠加造成的巨大电流。
可google一下异步电机发电及浏览论坛相关帖子。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 15:58 , Processed in 0.114802 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表