现在现场有一个工程师站 一个操作员站 操作员站不用控制只是监控 现在工程师站做好了 现在想把工程师站的文件直接放到操作员站 直接使用 应该如何操作??</p>
        问题补充:
额 没说清楚
我上位是WINCC7.0 亚洲版
硬件是CPU313C加一个Cp343 通讯模块
我在工程师站上的wincc里的变量是在TCPIP连接下导入的
工程师站建立的是单用户项目
工程师站离机柜很近 就直接接的是网线
操作员站在现场 里机柜有点远 走的是光纤 网线直接接到了CP343上 正好有两个接口 不过我组态只是组态了一个IE连接 只有一个PC站点
求教了
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2746°C
1
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:32:17 | 显示全部楼层
你的意思是不是想把工程师站组态好的WINCC,复制到操作员站上使用?
你工程师站建立的是单用户项目,如果工程师站都测试正常,那就比较容易实现,修改以下几个方面:
1.将工程师站组态好的项目文件复制到操作员站上,打开更改计算机名。
2.设置你操作员站上的PG/PC接口,改为操作员站的设备接口。(比如你用的是网卡设备)
3.在变量管理器中选择通道“SIMATIC S7 Protocol Suite”下面的TCPIP连接道单元,会弹出式菜单打开“系统参数”对话框。选择单元标签,根据所安装的通讯处理器,名称会显示在“逻辑设备名称”域中,从选择列表中选择条目(也就是你在操作员站的设置的PG/PC接口)。单击“确定”按钮关闭对话框,重新启动WinCC 之后才能生效。
补充:1.因为你操作站以前运行正常,你的WINCC软件及授权,OPC服务等不需要变动。2.网线传输距离不能超过100米,超过后只能加中继或采用光缆,这点就不再解释。在WINCC通道单元“TCP/IP”“连接属性”对话框的“常规”标签,单击“属性”按钮以打开“连接参数,“IP 地址”“机架号”“插槽号”中正确填写。
3.如果想要通过连接使用 BSEND/BRCV 传送数据块,激活复选框“发送/接收原始数据块”。如果选中了复选框,“连接资源”域也将激活。为连接源输入十六进制数值。在 PLC 中组态连接时,将由 STEP7 分配该连接资源。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 16:06 , Processed in 0.123590 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表