[求助-西门子PLC300/400]300PLC I/O地址分配问题求教

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 20:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
问个简单的问题,我的300PLC依次是电源+CPU+是8个输入的模块+16个输入16个输出模块+32输入输入+16输出模块+8输出模块+模拟量模块
请问地址是怎么分配的?第一个输入模块是从 I 0.0开始,第二个是I1.0-I2.7 O1.0-O2.7 是这样吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3166°C
2
  • feizi
  • cexgshg
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:42:13 | 显示全部楼层
组态后系统会给出默认地址,可以根据需要使用默认地址或进行地址修改。
8个输入的模块    I0.0--I0.7
16个输入16个输出模块     I1.0--I2.7    Q0.0--Q1.7
32输入的模块     I3.0--6.7     
16输出模块        Q2.0--Q3.7
模拟量模块    一般从256开始,也可以修改
修改地址参见附图,去掉默认的对勾,如图所示,就可以设置你想要的起始地址了。
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 22:23:39 | 显示全部楼层
没错,可以这样
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            硬件组态时系统会给出默认的地址分配,如果你希望按自己的编排就勾选手工设置。
打开硬件组态键面就知道了,实践出真知。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            默认地址是你说的那样的,但是你可以在组态时选择cpu范围内的任意地址作为输入、输出。
记住,在写程序时必须遵循以组态时的地址为准!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.模块地址可以任意输入(只要是不超过CPU支持的地址范围)
2.模块上的输入/输出地址不需要对应,例如第二个模块可以是I1.0~I2.7,输出则可以是Q0.0-Q1.7。
3.不同模块的地址只要不冲突就可以输入。例如你的第1个模块输入地址是I4.0,那么你的第2和第3个模块就不能从I3.0开始。
4.一般来说设计图纸时就应该把IO模块的地址确定下来,图纸上模块上的IO点会注明地址,有时候电线标识也会用IO地址来命名。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以这样分,也可以在组态时重新分配。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、模块地址可以采用STEP7软件先配置一遍,硬件组态窗口中可以看到默认的地址。当然也可以自己重新定义,但一般没有必要。
2、先采用软件组态不光可以查看地址,也可以发现一些兼容性方面的问题。比如扩展机架可以放多少个模块,FM模块是否可以放置等问题,可以先在硬件组态中先配置编译一遍,以免到实际工程实施时才发现有兼容性的问题。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 16:08 , Processed in 0.319900 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表