电压变送器和电流变送器,各自都输出4-20MA的电流信号</P>请教 (1), 在设备中加 电压变送器,0-450V量程的电压变送器。正常情况下,设备额定电压是380V运行,当电压达到多少V我们认为是过压了?在过压情况下是不是需要停止设备的运行?
(2)电流变送器检测到电机相电流超出范围,给PLC一个信号,下一步是不是也要停止设备的运行了?

        问题补充:
我在学习别人的程序,明白了。这个电压变送器检测到的电压经过模数转换,给触摸屏来显示的。和电流一样。
谢谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2623°C
2
  • hsqnslr
  • terkcov
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:57:53 | 显示全部楼层
一般电气设备的允许电压范围是10%的波动,那么你的380V设备,电压上限为420V,那么从保护设备的角度来看,超过420V后,是应该停机的,但为了解决短时干扰问题,可以加个延时器,如超过420V连续2秒后,停机
过电流,也是超过额定电流的10%,也应该停机的,当然考虑到电机启动电流大,可以加延时屏蔽启动电流大,造成的误判断,
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 22:31:26 | 显示全部楼层
是不是需要停止设备的运行?那要看你的工艺要求。过压、过流的定义范围同样,有些设备对过压、过流不敏感,相对就设定的大一些。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、一般电压的变化控制在10%之内,算是正常,当发生过压是否停止设备要取决设备及工艺要求,一般要停止设备得根据过压多少,再加上必要的延时,防止误动作。
2、过电流也差不多同过压,但电机的工作方式影响到过电流后对设备处理,一般过电流允许到电机的额定电流的1.2倍,但时间不要超过30秒,所以电流超出得越多,充许的时间相应就减少得多。
  以是中个人工作多年的一个经验。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般电气设备允许的电压范围是10%之内,超过420V可以根据实际情况用于报警或是延时停机,如一些重要负荷,如管道窑炉的电机,如果非正常停机会造成窑内瓷砖全部报废,消防风机水泵等都是不能停机的,给报警信号,电机电流超额定电流至1.05倍时电机正常工作,超过1.05倍后按照电流时间反时限方式停机,就是电流越大过载停机时间越短。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            上面已经回答得很好了。关键要弄清楚它们之间的数学关系。如电压是4-20MA对应0-450V,电流要看电流互感器的变比来确定它们之间的关系。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 16:06 , Processed in 0.112430 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表